地源热泵管道系统中的部分问题,求解答?

[复制链接]
发表于 2014-1-21 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?会员注册

×
本人做水地源热泵这个行业不到两年时间,期间遇到很多繁琐的问题,有部分问题一直解决不了,想请问各大高手,希望懂行的专家可以帮忙正确的解答,感谢!
第一个问题:地源热泵的地埋管回填料:假如,如果地下水位埋深为4米,以泥层为主,管道地埋时,如果不回填,或者混合料,或者是原浆等,他们之间的取热有多大差别啊?或者填充沙会不会更好些?
第二个问题:对接和承插对系统安全性有区别吗??
第三个问题:你们做的地源热泵在使用过程中,漏的多吗?
第四个问题:因为地源热泵地埋管是属于隐蔽工程,又在建筑中占重要地位,市场上很多不是原材料不正宗就是产品质量难以控制等等问题,导致漏等问题出现,请问,你们采用的地埋管是什么类型的,什么品牌的。



回答一:我做的项目中,目前为止没有漏的

回答二:差别一般在于取决在5米-2米的地下水温了,如果是和竖管内水温差不多,那影响不大,如果比内部水温高或低那就有影响了,原料回填和黄沙或膨润土回填比效果会差。

回答三:这个帖子是技术方面的问题,回填的问题,我接触的地层在上海基本都是泥沙为主,全部都是用原浆回填。至于管道连接,一方面由于人工的流动性较大,另外施工机械都是纯手动或者半手动的,人为影响因素多,导致施工可能会存在隐患。在我们曾经做过的项目中,上海保利的地源热泵系统使用的比较多,而且全程连接过程有厂家的技术人员现场监督和指导,对于质量控制极为严格,这样的项目做完,想出问题都难。

回答四:都是高手啊,我是学习来的,只能飘过了,楼上提到的上海保利,是不是这个企业:http://www.polygon.net.cn/